Was verstehst Du unter einer Taktsperre? Bei den WB2 müsste man da etwas basteln. Also Mini- SPS, SmartRelay, Raspberry oder Arduino, welches über den Eingang "Externes Sperren" Zwangspausen für den Brenner einfügt. Du kannst aber auch schon grob über die Zeitsteuerung das Takten abmildern, so wie du es bereits jetzt mit der Nachtschaltung machst. Hydr. Abgl. ist auch super. Ich hatte den selbst gemacht. Wichtig ist zuerst Heizungsnahe Kreise so weit wie mögl. zu drosseln, damit hydr. Kurzschlüsse (warmes Wasser kommt auf kurzem Weg zurück und erreicht die entfernten Räume nur unzureichend) unterbunden werden. "Warme" Räume wie Wohnz. brauchen keine ERR (Einzelraumregelug), das Ventil solte immer offen sein. "Kühle" Räume hab ich noch mit ERR, aber sie können auch passend gedrosselt ("thermischer Abgleich") werden. Mit ggf. selbst machen solltest du idealerweise bis zum Winter warten. Dann siehst du die Ergebnisse besser als jetzt.