Hallo zusammen, Ich hatte ein ähnliches Problem. Auch ich konnte meine VX3 mit EnergyMeter E380CA-1 nicht mit der Gridbox koppeln und bekam dieselbe Fehlermeldung. Da auch meine autark (also nicht im BUS-Verbund) laufende Wärmepumpe Vitocal 222-s nicht durch die Gridbox gefunden wurde, hat der Installateur dann doch die Bus-Verbindung zwischen Wärmepumpe und Vitocharge hergestellt, wobei die Wärmepumpe der Master ist. Die VX 3 wurde insoweit rekonfiguriert, als dass sie als Komponente der Wärmepumpe eingestellt wurde. Das System läuft ohne Fehlermeldungen, jedich ändert sich bei der Gridbox-Einrichtung leider nichts. Da die VX3 jetzt als Slave im BUS ist, wurde das Kommunikationsmodul deaktiviert. M. E. Wäre es jedoch sinnvoller, die Wärmepumpe und die VX 3 nicht per BUS miteinander zu verbinden. Da aber das Kommunikationsmodul derVX3 deaktiviert wurde, kann man keine Reconfiguration an der VX3 selbst mehr vornehmen. Wie muss nun vorgegangen werden, die Busverbindung der Systeme zu trennen (inkl. Umbau des Abschlusswiderstands) und die VX 3 wieder als gesondertes Gerät konfigurieren zu können, damit ich im nächsten Schritt dann die Gridbox einrichten kann?? Denn die Gridbox ist ja irgendwie in der VX3 gespeichert. Außerdem kann die Gridbox vermutlich nicht mit dem Zähler kommunizieren, da dieser ja bei der ursprünglichen Konfiguration als Slave zur VX3 erfasst wurde? Danke für Eure Hilfe! Gruß Steve