schau dir diese Video an https://www.youtube.com/watch?v=0XBFFNWwRuY NAT für 73728 ist -10,3 Grad Wenn man das in das Leistungsdiagramm einer 250-A10 einzeichnet, mit Heizgrenze +16 Grad 9,4 kW bei -10 Grad --> schwarze Linie Bivalenzpunkt ist der Schnittpunkt mit der grünen Linie bei ca -8 Grad Die Viessmann Empfehlung 85% der max Heizlast mit der WP alleine zu generieren ist auch erfüllt. 9,4 * 0,85 = 7,99 kW bei -10 Grad hat die A10 8,5 kW