Hier noch mal die Empfehlung aus der Planungsanleitung. kein Puffer für die Heizung! dann ist auch kein Mischer und keine zusätzliche Pumpe nötig. Du musst dich dann im ersten Winter etwas mit der richtigen Heizkurve beschäftigen, damit die Anlage nicht gegen geschlossene Stellantriebe der FBH arbeiten muss und den Estrich als Puffer nutzen kann. Analog einen Fahrer der zuviel Gas gibt und der Beifahrer aber mit der Handbremse bremst, weil es ihm zu schnell ist. Für WW. das kommt auf die Anzahl der Personen und Bade-Verhalten an. bis ca. 4 Personen kannst du die 222-S mit eingebauten WW Speicher nehmen, Oder wenn es unbedingt ein Frischwasserstation sein muss 300 und mehr Liter Puffer Vitcocell 100-E, nur für die Frischwasserstation ....