Hallo, wie plant er den Puffer einzubinden ? in Reihe oder Parallel mit extra Pumpe. Nach Viessmann Planungsanleitung kann bei einer FBH auf einen Puffer verzichtet werden. Für das Abtauen wird sowieso nur der interne 16l Puffer verwendet. Damit die Wärmepumpe bei diesem Setup nicht taktet, muss du in den ersten Monaten die Heizkurve sehr genau auf das Haus anpassen, damit die WP nicht gegen geschlossene ERR arbeiten muss. Nur dann kann die WP den Puffer in den ca 10 Tonnen Estrich nutzen. Das entspricht einem 5000l Puffer. Wenn du z.B. planst Nacht alle Heizkreise bis auf einen abzudrehen oder mit der Raumtemperatur in kürzester Zeit rauf und runter zu fahren und deswegen eine viel zu hohe Heizkurve einstellst, sollte der Puffer verbaut werden. Das ist dann DAU sicher. Wenn der Heizungsbauer sich nicht auf ohne Puffer einlässt, such dir einen anderen HB! Puffer als Reihenpuffe wäre auch weniger schädlich. Zur Not kann man ihn auch als "Stich bzw. Pendel-Puffer" einbinden. Dafür gibt es ein Sonderschema. Das hat dann auch nicht die Effizients Schädigung eine Parallelpuffers. VG