Ich bin mir nicht sicher. Aber das Phänomen tritt auf in Verbindung mit Puffer Speicher- Wenn der Volumenstrom in den Heizkreisen gesamt höher ist als durch die WP. Dann wird ein Teil des höheren Volumenstroms aus dem Puffer vom Rücklauf bedient. Entsprechend muss die WP höhere Temperaturen fahren. Wenn das 2 Grad über der aktuellen Vorlauftemperatur ist. Ist die Puffer Temperatur nach dem abtauen als Beispiel 2,2 Grad höher als der Vorlauf. Die Hysterese ist erreicht, die WP schaltet für 15..20 min ab. Nachdem ich die Heizkreispumpen gedrosselt habe ist das hier bei kaltem Wetter nur noch etwa 1 Grad. Die WP läuft dann weiter. In der Polysun Simulation konnte man das gut sehen, leider ist meine Education Lizenz abgelaufen. Ich hatte die WP auf 1100L/h gesetzt, die Heizkreise auf 1280L/h, dann kommen 180L/h aus dem Puffer. Die WP macht 32 Grad, 31 Grad gehen in die Heizkreise. Gruß Frank Gruß Frank