Hallo m3g4k0t,
mehr als 100% Leistung kann die Umwälzpumpe nicht haben, da dies das Maximum ist. Der Anzeigefehler ist hier die 120%, was dann 100% Leistung entspricht.
Wenn der Parameter 7340 auf 2 steht, dann erfolgt die Drehzahlvorgabe während des Wärmepumpenbetriebs über den Parameter 7343 (Nennleistung der Sekundärpumpe). Dies hat aber keinen Einfluss auf die Drehzahl während der Abtauung oder wenn zur Unterstützung der Durchlauferhitzer in Betrieb geht, da hierbei die Leistung stark erhöht ist und somit eine Hochdruckstörung im Verflüssiger vermieden werden soll.
Es wird bei deiner Wärmepumpe mit einer festen Drehzahl der Sekundärpumpe auch nie ein feste Temperaturdifferenz im Sekundärkreis vorhanden sein, da deine Wärmepumpe invertergesteuert ist und somit nie mit einer konstanten Leistung arbeitet. Hinzu kommt noch, dass die tatsächliche Leistung, selbst wenn sie prozentual gleich angefordert werden sollte, abhängig von den vorliegenden Betriebsbedingungen (Primär- und Sekundärtemperatur) ist.
Viele Grüße Flo