abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

WWB mit E-Heizung

Hallo, die Wärmepumpenregelung (Vitocal 200-G)  zeigt die Erwärmung des TWW-Speichers zur erhöhtem Temp. 2 an. Das Symbol Heizspirale mit der 3 (alle Stufen freigegeben) ist bei der Diagnose auch zusehen. Trozdem wird kein Stromverbrauch an der separaten Anschlussleitung des DLE angezeigt.

Das Warmwasser erreicht nur 55 °C. Die vorgegebenene Tem. 2 von 60 °C wird nach Stunden nicht erreicht. Den Heizvorgang kann man nur durch das Deaktivieren der WW-E-Heizung beenden. Bei anderen Situationen, die ich aber nicht beobachtet habe, ist über diesen Anschluss Strom geflossen.

Woranliegt das? 

MfG

P.Mq0626

 

1 ANTWORT 1

Hallo PMq0626,

 

eventuell hat hier der Sicherheitstemperaturbegrenzer des Durchlauferhitzers ausgelöst. Dieser muss manuell entriegelt werden. Dabei sollte die Anlage geprüft werden, weshalb er ausgelöst haben könnte. 

 

Viele Grüße
Flo


Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren
Top-Lösungsautoren