Hallo Michael,
der Aufheizvorgang beginnt, sobald die Startzeit aktiv ist. Bei einer Temperaturdifferenz von 5K und einer ungefähren Leistung von ca. 6kW (diese ist abhängig von der jeweils vorliegenden Außentemperatur), benötigt deine Anlage für 400l ca. 24 Minuten. Ich empfehle dir daher, die Zeit um mindestens eine halbe Stunde vorzuziehen, wenn du Punkt 6 Uhr warmes Wasser haben möchtest. Was die Hysterese betrifft, so sollte diese insgesamt nicht kleiner als 5K eingestellt werden. Dies kann dein Fachbetrieb über ViGuide vornehmen. Wenn du möchtest, passe ich diese gerne auf 5K für dich an. Wo hattest du diese vorher eingestellt?
Was die Heizkreispumpe betrifft, so hängt dies von der Sommersparschaltung ab, ob sie läuft oder nicht. Die Vitocal 250-A ist werkseitig auf eine Sommer-Sparschaltung eingestellt. Falls die gedämpfte Außentemperatur die Grenztemperatur um 1K überschreitet, wird die Raumbeheizung ausgeschaltet und die Heizkreispumpe ist aus. Die Grenztemperatur liegt im Auslieferzustand bei 25 °C.
Alternativ kannst du diese deaktivieren und die Sparfunktion Außentemperatur aktivieren. Bei dieser wird nicht nach einer festen Außentemperaturgrenze der Heizbetrieb aktiv und somit die Heizkreispumpe, sondern es richtet sich nach der eingestellten Raum-Soll-Temperatur. Falls die Außentemperatur den eingestellten Raum-Temperatur-Sollwert zuzüglich einer frei einstellbaren Hysterese überschreitet, schaltet die Pumpe ab. Wird diese um 1K unterschritten, schaltet sie wieder ab.
Pumpe Aus: Außentemperatur > Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese
Pumpe Ein: Außentemperatur < Raum-Temperatur-Sollwert + einstellbare Hysterese - 1K
Die dafür zuständigen Parameter je Heiz-/Kühlkreis findest du weiter unten.
1395.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 1
1395.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 1
1396.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 2
1396.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 2
1397.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 3
1397.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 3
1398.0 - Freigabe Sommersparschaltung Heiz Heiz-/Kühlkreis 4
1398.1 - Temperaturschwellenwert Sommer-Sparschaltung Heiz-/Kühlkreis 4
2426.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2426.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 1
2427.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2427.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 2
2428.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2428.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 3
2429.0 - Freigabe Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
2429.1 - Hysterese Sparfunktion Außentemperatur Heiz-/Kühlkreis 4
Wenn du einen Pufferspeicher für die Frischwasserstation und den Heizbetrieb hast, ist es normal, dass die Puffertemperatur höher als die eigentliche Solltemperatur sein kann. Bei diesem Konzept empfehle ich, die Warmwasserzeiten nicht den ganzen Tag über durchlaufen zu lassen, sondern nur zu den Zeiten, wo auch sicher Warmwasser benötigt wird.
Viele Grüße Flo