Ja, meine Vermutung geht dahin, dass die Primärtemperatur zu niedrig ist. Ab einer Primärtemperatur von -3°C läuft die Anlage nicht mehr, um den Solekreis zu schützen. Sie läuft dann erst wieder, wenn die Primärtemperatur +2°C überschritten hat. Die Temperatur muss erreicht sein, wenn die Primärpumpe zum Vorlauf gestartet ist. Liegt sie in dem Zeitraum darüber, läuft der Verdichter an. Ist sie darunter, geht die Pumpe wieder aus und läuft nach einiger Zeit wieder an, um zu prüfen, ob die Primärtemperatur im gültigen Bereich ist.
Alternativ kannst du die Regelung einmal kurz ausschalten und anschließend wieder einschalten. Dann ist dies zurückgesetzt und die Anlage läuft, bis wieder -3°C erreicht werden. Was hast du denn für einen Primärkreis (Sondenbohrung, Flächenkollektor,...)?
Viele Grüße Flo