Hallo Giörgi,
sobald die Raum-Soll-Temperatur erreicht ist, sorgen die Raumthermostate dafür, dass die Stellventile zufahren und somit dem Raum keine Wärme mehr zugeführt wird. Sobald die durch die Heizkennlinieneinstellung ermittelte Vorlauf-Soll-Temperatur zum Erreichen der gewünschten Raum-Soll-Temperatur zzgl. der eingestellten Hysterese überschritten wurde, schaltet die Wärmepumpe ab. Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Dass sich der Raum durch Sonneneinstrahlung oder mehrere anwesende Personen weiter aufheizt, wird sich so nicht verhindern lassen. Dafür bräuchte es eine Klimaanlage.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen