Du kannst sie nutzen, es macht nur keinen Sinn, aufgrund des ungeregelten Heizkreises. Bei einem gemischten Heizkreis sorgt ein Heizungsmischer dafür, dass immer die Vorlauftemperatur im Heizkreis landet, welche laut Heizkennlinie benötigt wird. Bei einem ungeregelten Heizkreis wird die Wärme aus dem Pufferspeicher direkt in den Heizkreis gefördert.
6014 wird freigegeben, wenn ein Heizstab im Speicher vorhanden ist. Bei dir ist ein Durchlauferhitzer im Gerät. Dementsprechend muss die 6014 auf 0 und die 6015 auf 1 gesetzt werden. Der Warmwasserspeicher wird auch bei einer Sollwerterhöhung erst aufgeheizt, wenn die Solltemperatur um die eingestellte Hysterese unterschritten wurde.
Die Heizkreispumpe sollte in jedem Fall abschalten, wenn alle Räume ihre eingestellte Raum-Soll-Temperatur erreicht haben. Aktuell läuft sie, da nicht alle Räume ihre Soll-Temperatur erreicht haben. Wenn es wirklich so ist, dann deaktiviere einmal testweise "Andere Räume" und prüfe, ob sie dann noch immer an bleibt.
Viele Grüße Flo
... Mehr anzeigen