Hallo jenbo,
ich empfehle dir, einmal den aktuellsten Softwarestand auf deine Anlage aufspielen zu lassen.
Die Heizkörper vom Obergeschoss sorgen dafür, dass die Solltemperatur des Pufferspeichers höher als der Bedarf der anderen zwei Heizkreise ist. Dadurch wird immer dafür gesorgt, dass der Puffer mehr Energie zur Verfügung hat, als benötigt wird. Wodurch es zu einem höheren Taktverhalten kommt. Testweise kannst du auch einmal den Heizkörperkreis aus dem OG rausnehmen, indem du ihn in den Abschaltbetrieb versetzt.
Sind die Heizkennlinien alle ideal eingestellt? Um die optimale Einstellung der Heizkennlinie zu finden, benötigt es etwas Zeit. Normalerweise solltest du die ideale Einstellung nach einer Heizsaison gefunden haben. Am besten gehst du dabei wie folgt vor.
Stell die Raumthermostate in allen Räumen, in denen du es immer warm haben willst (Küche, Bad, Wohnzimmer, ...) auf die höchstmögliche Stufe. Die anderen Räume, wie zum Beispiel das Schlafzimmer, stellst du auf die gewünschte niedrigere Temperatur ein. Anschließend musst du die Raum-Soll-Temperatur an der Regelung auf die Temperatur einstellen, die du dir für den Wohnbereich wünscht. Jetzt nimmst du entsprechend der Temperaturen in den zu beheizenden Räumen nur noch an der Kennlinie Änderungen vor. Dadurch, dass du die Raumthermostate voll aufgedreht hast, bemerkst du die notwendigen Änderungen sofort. Die Neigung und das Niveau änderst du bitte entsprechend der Tipps unter dem nachfolgenden Link.
https://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizkennlinie/ba-p/1338#.X4VRe54zZaQ
Viele Grüße Flo