Hallo Expertenteam,
ich habe folgende Anlage und bin der Meinung das diese optimiert werden sollte/könnte.
Wärmepumpe Vitocal 350-A
Steuerung Vitotronic 200 W01B
Schichtspeicher 1000 l
Wasserführender Kamin 11 kW
EF-Haus, BJ2013, KFW70, 150m², 4 Personen
Das Warmwasser der WP speist den Schichtspeicher im obersten Bereich.
Das Heizwasser der WP speist den Schichtspeicher im unteren drittel.
Der Kamin speist den Schichtspeicher bei <= 65 °C im oberen Bereich und schaltet nach erreichen in den unteren Heizbereich. Der Holzverbrauch liegt bei ca. 4 Rm/Jahr in der Winterperiode.
Betriebsstunden Verdichter: 5400 h
Anzahl Einschalt. Verdichter: 10465
Belastungsklasse 1: 56h
Belastungsklasse 2: 15h
Belastungsklasse 3: 638h
Belastungsklasse 4: 2977h
Belastungsklasse 5: 1413h
Neigung/Niveau: 0,4/1K
Speichernachheizung: 1266 h
JAZ Heizen: 4,6
JAZ Warmwasser: 4.1
JAZ gesamt: 4,1
Neben der großen Betriebsstunden in den oberen Belastungsklassen finde ich die Anzahl der Speichernachheizstunden auch recht hoch.
Mir ist aufgefallen das die Wamrwasseraufbereitung zum größten Teils auch das Heizwasser in der aktuellen Übergangszeit bereitstellt.
Sprich, der mittlerweile 3 Wöchige Heizbetrieb in ein paar Räumen zeigt bei der Energiebilanz Heizen 0 kWh/Woche. Die WW Energiebilanz ist dementsprechend recht groß.
Gibt es die Möglichkeit das System so ein zu stellen das zunächst vorrangig der Heizbereich nachgeladen wird, und dann das WW?
Ist es möglich den Bedarf der Speichernachheizung zu reduzieren/optimieren?
Erkennen Sie anhand der Daten weitere Probleme/Verbesserungsbedarf?
Vielen Dank für Ihre Antworten
Hallo Thomas_80,
ich empfehle dir, bei einem Kombispeichersystem feste Warmwasserzeiten einzustellen. Dies am besten dann, wenn auch wirklich Warmwasser benötigt wird. In der Regel wird sich allein dadurch bereits der Verbrauch enorm reduzieren. Der Hintergrund ist, wie von dir beschrieben, dass durch den gleichzeitigen Heizbetrieb über den Speicher, die für die Warmwasserbereitung erzeugte Wärmemenge auch die Heizkreise erwärmt werden.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
danke für deine Nachricht.
Derzeitig habe ich die unteren Zeiten programmiert.
Leider verstehe ich noch nicht genau wie ich die Zeitprogramme optimieren sollte.
Hast Du einen Vorschlag für mich?
VG Thomas
Heizen 22° C / Reduziert 20° C
WW 45° C / Temp 2 55° C
Damit meine ich, dass du zum Beispiel nur für Abends eine Warmwasserzeit einstellst, wenn du weißt, dass sich in der Regel nur Abends geduscht wird.
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
ich würde das Thema von 2024 nochmals neu aufgreifen.
Die Anzahl der Warmwasserzeiten habe ich um 50% reduziert und das Merkt man auch im Verbrauch.
Die JAZ sind aus meiner Sicht sehr gut. Sicherlich auch da das Warmwasser auf 45°C steht und nur einmal die Woche auf 55°C geht. Die Neigung steht auf 0,4 und Niveau auf 0. Max Heizwasser ist auf 40°C begrenzt.
Trotzdem ist die Entwicklung der Belastungsklassen und der Speichernachheizungen nicht wirklich besser geworden. Wenn ich die Hysterese der Anlage verkleinere verschechtert sich das Verhältnis Anzahl Einschaltungen Verdichter zu Betriebsstunden.
Wie genau kann ich die Verteilung der Belastungsklasse reduzieren oder ist dies kein Grund zur Besorgnis?
Was genau ist die Speichernachheizung und wie kann ich diese reduzieren?
VG Thomas
Dass sich das Verhältnis verschlechtert, wenn die Hysterese verkleinert wird, ist normal. Die Hysterese sollte immer ausreichend groß sein, mindestens 5K. Die Belastungsklassen geben die Differenz zwischen Verdampfungs- und Kondensationstemperatur an. Wo liest du Speichernachheizungen ab?
Viele Grüße
Flo
Hallo Flo,
über das Menü Informationen -> Warmwasser.
Was ist das denn überhaupt?
Sind denn die Belastungsklasse auffällig, und wenn ja wie kann ich die beeinflussen?
VG Thomas
>>wie kann ich die beeinflussen?
>>>>Die Belastungsklassen geben die Differenz zwischen Verdampfungs- und Kondensationstemperatur an.
Kondensationstemperatur : in dem du die Heizkurve oder WW Soll Temperatur veränderst
Verdampfungstemperatur: in der Klimawandel zunimmt oder du mit der WP umziehst. 😉
VG
Ist an deiner Anlage ein externer Wärmeerzeuger vorhanden? Ich gehe davon aus, dass dies dafür steht, da ich den Begriff nur in Verbindung mit einem externen Wärmerzeuger finden konnte. Dort heißt es zum Beispiel "Umwälzpumpe zur Speichernachheizung".
Zu den Belastungsklassen in deinem Objekt lässt sich im Endeffekt wenig sagen, da dies immer vom jeweiligen Objekt und dem Nutzungsverhalten abhängt. Oder du machst es so, wie Michael es beschrieben hat. 😉
Viele Grüße
Flo
| Benutzer | Anzahl |
|---|---|
| 7 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 6 | |
| 4 |