Die Hysterese Aus Funktion kann durchaus Sinn machen und kommt auch darauf an mit welchen Temperaturen man arbeitet, wieviele Personen in welchem Zeitraum WW benötigen, welches WW Speichervolumen man hat und wo der Temperaturfühler am Speicher angebracht ist. Beispiel anhand meiner Anlage. 200 l WW Speicher. Gewünschte Temperatur an der Zapfstelle > 52° Zuerst war der Fühler oben montiert, Hysterese Ein 10, Aus 0. Regelmäßig wurde nur der obere Teil des Speichers auf 52° erhitzt. Wenn gebadet wurde war's mit WW schon recht knapp. WW Erhitzung startete bei 42° was zu spät war bis wieder ausreichend WW zur Verfügung stand. Nachdem ich den kpl Speicherinhalt nutzen wollte habe ich den Fühler nach unten versetzt, die WW Temperatur auf 46° (gemessen wird jetzt unten) eingestellt, Hysterese Ein auf 6 und Aus auf 2. Das hat folgendes bewirkt: Die WW Temperatur im Speicher oben ist bei 46° Soll unten und regelmäßig über 52° (WW gemessen daran wie es an verschiedenen Zapfstellen tatsächlich ankommt). Die 2° Erhöhung auf Aus dient eigentlich rein der zusätzlichen Erhöhung solange draußen tagsüber noch relativ milde Temperaturen zur "Bevorratung" taugen und verlängert die Laufzeit. Die WP bekommt rechtzeitig das Signal nachzuheizen und zwar wenn unten 40° erreicht sind was wiederum bedeutet das im Speicher darüber immer noch ausreichend WW deutlich>40° vorhanden ist und gleichzeitig schon Nachschub produziert wird. Gruß Karl