An der externen Erweiterung EM-P1 sind bei mir angeschlossen: - Der Vorlauftemperaturfühler TS1 an der Klemme 2 - Der Weichenfühler TS3 an der Klemme 9 - Der Mischer P3 an der Klemme 52 (ist aber bei mir abgeklemmt) - Die (externe) Pumpe P1 an der Klemme 20 Wie gesagt, bei hoher Heizlast, also z. B. 70% (22,4 kW) liegt die Vorlauftemperatur am TS1 bis zu 4,5 K über dem Wert des Weichenfühlers TS3. Wo dieser Unterschied herrührt, ist schwer zu erklären: Es muss an den Strömungsverhältnissen in der Weiche liegen, die im wesentlichen von den Pumpenförderströmen der beiden Pumpen herrühren dürfte. Die Pumpenförderströme sind bei mir nicht einsehbar. Ich habe keinen externen Volumenstromsensor. Und ein 200er Vitodens hat auch keinen internen Volumenstromsensor. Wenn man denkt, ein Fühler sei defekt, bleibt die Möglichkeit der Widerstandsmessung. Ich bin mir sicher, dass meine beiden Fühler in Ordnung sind, wegen eines einfachen Tests: Im Sommer, wenn kein Heizbetrieb vorhanden ist, müssen beide Sensoren den gleichen Temperaturwert, nämlich die Temperatur des Heizraums anzeigen. Und das tun sie.