Hallo,

wir musten  jetzt nach 26 Jahren unsere Vitodens 200 Typ WB2 mit einer Leistung von 4-32kw. Gegen einen Vitodens 200-W B2HH 25 mit einer Leistung von 2,5-25 KW tauschen.

 

Nach dem Tausch bekommen wir jetzt die Wohnung nicht mehr warm. Alle Heizkörper werden nur noch oben und auch nur lau warm.

 

Der Installateur meinte nun dass die Leistung der neuen Pumpe zu gering ist und hat eine zusätzliche Pumpe in den Heizkreis eingebaut. Eine wirkliche Verbesserung kann ich nicht erkennen.

 

Er möchte nun noch eine hydraulische Weiche, neue Heizkörperventile zum hydraulischen Abgleich und einen Schmutzabscheider installieren.

 

könnte das die Lösung sein? Oder Lüfters nur daran dass er einen Brenner mit einer geringeren Leistung installiert hat?

 

wir hatten mit dem alten Gerät keine Probleme.

Wir wissen nicht wie wir weiter vorgehen sollen.

6 ANTWORTEN 6

Ich gehe von rein witterungsgeführter Vorlauftemperaturregelung aus!

 

Bei Mehrfamilienhäusern werden die Vitodens in der Regel zusammen mit einer hydr. Weiche, Mischer (bei FBH) und externer Pumpe eingesetzt. Ab wann die interne Pumpe allein nicht mehr reicht, ist schwer abzuschätzen. Die Heizungsbauer legen sich im Zweifelsfall eher auf die sichere Seite und installieren die von mir genannte Ausrüstung. Sie müssen dem Kunden dann häufig die teurere Ausrüstung erklären.

 

Bei reinem Heizkörperbetrieb sollte die interne Pumpe für die typischen Ein- und Zweifamilienhäuser aber reichen. Bei FBH liefert die interne Pumpe schon eher zu niedrige Volumenströme, weil der Durchflusswiderstand einer FBH größer als bei Heizkörpern ist.

 

Läuft dein Vitodens mit 25 kW (da wird dann 100% in ViCare angezeigt) und es wird trotzdem bei der derzeitig noch milden Witterung im Haus nicht ausreichend warm?

 

Wie ist die Heizkurve eingestellt?

- Wie ist der Raumtemperatur-Sollwert des Normalbetriebs im Zeitprogramm eingestellt?

- Wie sind Neigung und Niveau eingestellt?

- Läuft die interne Pumpe mit annähernd Maximalleistung?  

Hallo Mac Vito,

 

Ich habe zwei Fotos angehängt. Bei der Pumpe läuft die intelligente Pumpensteuerung. 

leider finde ich in der App nicht die Angabe mit welcher Leistung die Anlage läuft.

 

viele Grüße

Marc

IMG_6985.png
IMG_6984.png

Deine Heizkennlinie sorgt dafür, dass bei niedrigen Außentemperaturen (kleiner 0°C) eine hohe Vorlauftemperatur vorhanden ist. Aber auch bei den derzeit noch hohen Außentemperaturen (größer als +10°C) sollte genügend Vorlauftemperatur vorhanden sein. 

 

Der Raumtemperatur-Sollwert des Normalbetriebs mit einem Einstellwert von 24°C sorgt auch im Sommer dafür, dass bis zu einer Außentemperatur von 24°C geheizt wird, es sei denn, du schaltest mit der Heizgrenze (Parameter 1395.1) die Heizung vorher ab.

(Bei mir wird der Heizbetrieb bei ca. 17°C AT abgeschaltet.)

 

Die Leistung des Brenners siehst du in ViCare in:

1.) Kachel "Status Heizsystem"

2.) "Gerätestatus"

3.) "Modulation"

 

Welcher Wert steht bei Modulation? Das ist die Brennerleistung in %, bezogen auf die Maximalleistung von 25 kW.

 

Der Volumenstrom der Pumpe des Vitodens ist nur auf dem Display ablesbar:

1.) Touch auf die drei waagerechten Striche

2.) "Information"

3.) "Allgemein"

4.) "Primärkreispumpe, Ist" (der Sollwert steht darüber)

 

Eine Verstellung der Pumpe sollte außentemperaturabhängig mit den Parametern 1102.0 (Min-Drehzahl) und 1102.1 (Max-Drehzahl) möglich sein.

 

Sehe ich das richtig: Zur Zeit besteht deine Heizung aus dem Vitodens mit der nachgeschalteten externen Pumpe?

 

@Marc75  Wenn du die ViCare 'Intelligente Pumpensteuerung' meinst: deaktivieren, wenn keine ViCare Thermostatventile verbaut sind.

Hallo,

die Primärpumoe läuft mit einem Sollwert von 60. Der Istwert beträgt auch 60.

 

es ist zusätzlich noch eine weitere Pumpe dahinter geschaltet. Auch wenn ich diese Pumpe auf maximaler Leistung laufen lasse werden einzelne Heizkörper nicht warm.

 

 

Gruß

Marc

IMG_6989.jpeg

Teste mal was passiert, wenn du die Solldrehzahl der Vitodenspumpe von 60% auf 100% erhöhst.

Teste bitte zuerst, indem du die Solldrehzahl am Parameter 1100.2 erhöhst. Du musst genau hinhören, ob du eine Erhöhung des Laufgeräusches der Pumpe und damit eine Erhöhung des Volumenstroms feststellst.

Wenn sich nichts tut, dann wird die Drehzahl der internen Pumpe durch die Parameter 1102.0 (Min-Drehzahl) und 1102.1 (Max-Drehzahl) außentemperaturabhängig gesteuert.

Vor einer Verstellung solltest du in jedem Fall die aktuellen Werte notieren.

 

 

Wenn beide Pumpen einfach in Reihe geschaltet sind, dürfte die Erhöhung der Drehzahl der externen Pumpe kaum was bringen. 

 

In jedem Fall halte ich eine Serienschaltung zweier Pumpen für falsch. Konsequenterweise hätte da noch eine hydraulische Weiche dazwischen gehört. Erst dann sind die Pumpenvolumenströme der beiden Pumpen voneinander entkoppelt.