Hallo °pa inzwischen ist folgendes passiert: 1. Ich hatte nochmals den Heizungsbauer da, er hat die Anlage überprüft (2,5 Stunden), er hat die Ölpumpe und Luftzufuhr, etc. überprüft und nochmals die Elektroden getauscht, leider ohne Ergebnis. 2. Daraufhin kam der Werkskundendienst, der Techniker hat einen "Master Reset" der Regelung durchgeführt. Die Anlage lief kurzzeitig, dann ich das gleiche Fehlerbild wie zuvor: - Kesseltemperatur 20 °C startet "Brenner Stufe 1" EIN für ca. 5 Sekunden, Anlage geht aus. - das Ganze wiederholt sich innerhalb einer Stunde ca. 20 mal.... - einmal zündet auch die Brennerstufe 2 aber nur für ca. 30 Sekunden - nach ca. 20 Versuchen und eine Stunde später brennt der Benner ca. 30 Min durch Kesseltemperatur geht hoch bis auf 52 °C - wenn die Kesseltemperatur wieder abgesunken (ab 40 °C) ist wiederholt sich das Ganze Schauspiel in ähnlicher Weise wieder - seit der Techniker am 30.12.14 gegangen ist weißt die Anlage 650 Brennerstarts auf !!! Jetzt warte ich auf den nächsten Techniker vom Werkskundendienst.. Vielleicht hat noch jemand eine Idee um die Sache voran zu bringen Danke im voraus viele grüße milrg
... Mehr anzeigen