Luft im Heizkreis ist sehr schwierig aus dem System zu bekommen, kleine Luftblasen sind auch nach Jahren noch im System und können durch hohe Pumpenleistungen durchs System getrieben werden. Bei mir blubberts ein Jahr nach der Auffüllung der Anlage teils noch kräftig. Ich habe mir an den obersten Heizkörpern automatische Entlüftungsventile montiert, war das wöchentliche Entlüften leid. Es sollten eigentlich automatische Entlüftungsventile im WW-Heizkreis installiert sein, die die Luftblasen aus dem Heizkreis entlassen, aber die können verstopft oder defekt sein, an den falschen Stellen oder garnicht montiert, etc. Außerdem gibt es einige neuralgische Stellen, wo sich gerne Luftblasen sammeln, z.B. das Heizen-WW-Umschaltventil. Du sagst aber bei Dir ist im WW-Speicher Luft, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Im Speicher herrschen ja eigentlich relativ ruhige Verhältnisse, selbst wenn da Luft drin wäre dürfte man da nix hören.... Wo sich Luft gerne versteckt ist die Zirkulationspumpe. Die muss ordentlich entlüftet werden, sonst ist sie in kürzester Zeit kaputt. Also überprüfen, wo es genau blubbert und wann, Pumpenleistung evtl. variieren, max. auf min. und zurück, wenn es dafür eine Codierung bei Deiner Therme gibt (siehe Serviceanleitung), Umschaltung von WW nach Heizen überwachen, und sehen, ob sich die Geräusche dadurch verändern. Dadurch kann man evtl. lokalisieren, wo genau die Luft steckt. Dann überlegen, wie man sie rausbekommt. Wie hoch ist der Heizmedium-Druck?