Eine Kesseltemperatur von 54 Grad bei +7 Grad Aussentemperatur wäre schon recht hoch, damit werden die Heizkörper mehr als nur lauwarm. Stammt diese Abfrage aus dem Heizbetrieb oder war die Anlage gerade an der Warmwasser-Bereitung? (Ist das Gerät überhaupt auch für Warmwasser zuständig, wenn ja mit Speicher oder im Durchlaufverfahren?)
Ist dieses Verhalten neu oder schon immer so?
Aufheizen nach einer längeren Pause geht übrigens nicht "sehr schnell", sondern dauert je nach Haus, Heizkörpern und Temperaturabfall ca. 1 Stunde oder länger. Wie sind die Heizzeiten eingestellt, und wann soll es warm sein?
Die Heizkennlinien sind in der Serviceanleitung beschrieben (Kapitel Ersteinstellung und Codierungen), liegt diese vor?