Wurde denn im Hinblick auf das Ausdehnungsgefäss für das Warmwasser der Vordruck kontrolliert ? Der sollte üblicherweise bei 4 bar liegen. Und wenn das Ausdehnungsgefäss in ein Sicherheitscenter geschraubt ist, die Kugelhähne richtig öffnen. Ich vermute mal, dass mindestens einer noch in Wartungsstellung ist. Dass die Heizung bei der WW-Bereitung abschaltet, liegt an der WW-Vorrangschaltung. Ich weiss allerdings nicht, ob bei dir der gleichzeitige Betrieb aktiviert werden kann. Es macht aber ein klein wenig nachdenklich, dass die WW-Phase so lange dauert, dass es an der Heizung spürbar wird.(wie gross ist der Speicher eigentlich ?) Hier könnte durchaus Kalk im Spiel sein. Sowohl die Heizwendeln als auch die Hülse für den Speicherfühler werden im Inneren des Speichers äusserlich einen Panzer tragen. Der isoliert ziemlich. Ist der WW-Speicher genauso alt wie die Heizung selbst ? Und wurde der schonmal gereinigt, sofern möglich ?