Codierebene in Grundeinstellung

Hallo.  Was passiert wenn ich bei der vitotronic 200 die codierebene auf Grundeinstellung zurück setze? 

Die Kesseltemperatur liegt im Bereich um 70 Grad. Die Heizkörper glühen. Selbst bei einer Thermostat Einstellung auf der 2. Der Warmwasserspeicher liegt bei ca. 60 Grad. Die Temperatur im Speicher sollte für uns bei ca. 45 Grad liegen.

Wenn meine Enkel duschen gibt es jedesmal Geschrei weil ihnen das Wasser zu heiß ist. Bin für jeden Tipp dankbar. VG Wolfgang Fischer 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Bei Werkseinstellung würden vor allem Zeitprogramme auf Null gesetzt. Manchmal gibt's auch ein Grundprogramm,welches von 6-22 Uhr aktiv ist. Heizkurve sicherlich bei 1,4,Niveau auf Null.

Die Regelung startet sozusagen mit Defaultwerten.

Grundsätzlich kann ein Werksredet nur Softwareprobleme lösen. Kann,muss nicht !

Defekte mechanischer oder elektrischer Natur bleiben.

Wegen dem WW: könnte sein,dass das Umschaltventil in der Mitte hängt. So würde der Speicher während der Heizzeit mit aufgeheizt. Gleichzeitig fungiert er als Rücklaufanhebung,welche so natürlich sinnlos ist.

 

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Die maximale Kesseltemperatur ist im.Codierstecker gespeichert. Und die liegt bei.einer Gastherme üblicherweise zwischen 75 und 90* C. Die Vorlauftemperatur legst entweder.über Heizkurve und Raumtemperatur fest oder bei angehobenen Betrieb,über den Regler an der Front fest.

Wird das Warmwasser heißer als in der Regelung eingestellt,liegt es meist am Speicherfühler. Der könnte falsche Werte liefern oder ist zum.Teil aus seiner Tauchhülse gerutscht.

Es ist übrigens normal,dass bei Speicheraufheizung die Vorlauftemperatur auf 75* C steigt. Denn während der Speicherbeheizung ist kein Heizbetrieb möglich.

Hallo Franky. Danke für die Antwort.

Die Heizung ist von 2013. Der Warmwasserspeicher war immer auf 45 Grad eingestellt. Vor 2 Wochen haben mehrere Installateure an der Heizung stundenlang einen Fehler gesucht. Die Heizung ging immer in Brenner Störung.

Wir haben dann selbst herausgefunden das der Kondensator von dem Lüfter defekt war.  10 Euro hat der neue gekostet. Seit die beiden Heizungstechniker vor Ort waren ist die Grundeinstellung wohl verändert worden.

Der Temperaturfühler vom Speicher scheint in Ordnung zu sein. Im Display  der Steuerung wird die gleiche Temperatur angezeigt. Was wird sich ändern wenn man in die Werkseinstellung zurück geht? VG 

Bei Werkseinstellung würden vor allem Zeitprogramme auf Null gesetzt. Manchmal gibt's auch ein Grundprogramm,welches von 6-22 Uhr aktiv ist. Heizkurve sicherlich bei 1,4,Niveau auf Null.

Die Regelung startet sozusagen mit Defaultwerten.

Grundsätzlich kann ein Werksredet nur Softwareprobleme lösen. Kann,muss nicht !

Defekte mechanischer oder elektrischer Natur bleiben.

Wegen dem WW: könnte sein,dass das Umschaltventil in der Mitte hängt. So würde der Speicher während der Heizzeit mit aufgeheizt. Gleichzeitig fungiert er als Rücklaufanhebung,welche so natürlich sinnlos ist.

 

 

 