Hallo an alle ich habe eine Vitodens 200-W B2KB-26 Gas Kombi Therme. (Die Therme mit "Durchlauferhitzer" Funktion.) Folgendes Problem: Wenn die Heizung heizen will Schaltet sie das Umschaltventil auf die Warmwasser Stellung, so das die Wärme Stagniert und die Heizung abschaltet. Sobald der Heizfortgang durch das immer wärmer werdende und stagnierende Wasser abgebrochen wird, Stellt die Heizung das Ventil wieder auf Heizkreisstellung und die wärme geht in den Heizungskreislauf. Eine Fehlermeldung gibt es nicht. Wenn ich Warmwasser Zapfe stellt das Ventil auf WW und bedient den entsprechenden Wärmetauscher. Auch bei einem Aktorentest stellt der Motor das Umschaltventil zuverlässig auf die jeweils richtige Position. Wenn ich die Heizung auf Prüfbetrieb stelle schaltet das Ventil auch auf die Richtige Position und beliefert den HK. Folgendes habe ich erfolglos probiert. Heizung vom Netz getrennt und wieder eingeschaltet. Wiederherstellung der Grundeinstellung von Codierebene 1 und 2. In der Codierebene habe ich lediglich den Pumpendruck erhöht gehabt. Also es liegt irgend ein Defekt vor den ich aber nicht eingrenzen kann und augenscheinlich liegt es nicht an dem Umschaltventil oder an der Codierebene. Ich würde mich über Hilfe freuen. Lg Spax