Ich hätte eher DN32 gewählt. Und der Druckverlust kommt nicht durch den Verteiler zustande,sondern vielmehr durch die angeschlossenen Rohrleitungen. Und hier ist die Rohrlänge der entscheidende Faktor. Du kannst davon ausgehen,dass pro Meter Rohrlänge ein Druckverlust von 4-5 mbar auftritt. Man sollte sich eher Sorgen darum machen,ob hier auch alle HK im Worst Case-Fall auch genügend Wärme abbekommen Gerade eine FBH verlangt nach einem relativ hohen Druck,was aber in Heizkörpern zu Fliessgeräuschen führen kann. Natürlich nur,wenn HK und FBH durch eine Pumpe ,,befeuert,, werden.