Zu den letzten beiden hatte ich mich schon geäussert. Die WP heizt,weil es draussen kälter wird,die Innenräume sind aber noch warm genug. Deswegen sind die Thermostatventile noch geschlossen. Das ergibt einen geringen Volumenstrom. Der Kompressor geht aus und startet neu. Der Volumenstrom ist noch immer zu.klein,Kompressor aus usw. Damit sich das System aber nicht ,,tottaktet,, ist eine Sperre verbaut.,die über 24 h ein weiteres Takten verhindert. Sättigungsleistung bedeutet nur.dass die WP am oberen Limit arbeitet. Das kann auch durch zu geringen Volumenstrom geschehen. Kann,muss nicht Warum ein Wärmetauscher nicht genutzt werden kann,vermag ich auch nicht zu sagen. Man könnte hier vermuten,dass es ein Umschaltventil nicht mehr tut ? Man könnte mal einen Test durchführen: alle Thermostate öffnen und die WP heizen lassen. Kommt noch immer die Meldung,dass der Volumenstrom zu gering wäre,muss etwas anderes den Umlauf behindern. Z.B. Lufteinschlüsse oder gar Fremdkörper in den Rohrleitungen. Lufteinschlüsse sind bei neueren Anlagen nicht selten.