zu 3. Das wird wohl eher an den Rohrquerschnitten liegen. 12mm bauen wir z.B. gar nicht ein. Der kleinste Rohrdurchmesser bei Heizungen ist bei uns 15mm. In 12 mm-Leitungen muss das Wasser logischerweise schneller fliessen, wenn der Volumenstrom insgesamt gleich bleiben soll. Hier könntest höchstens mal an der Drehzahl im Heizbetrieb ein bissel rumspielen, sofern das möglich ist. Man weiss ja noch nicht, ob der verringerte Volumenstrom noch reichen würde, die Heizkörper zu versorgen.Denn ich gehe mal davon aus, dass vorher ein Gasgerät für Wärme sorgte, der Heizkörper also sicherlich eine wesentlich höhere Vorlauftemperatur hatte ? zu2. Das ist in der Tat sehr wenig. Ich hätte hier wenigstens 900 erwartet. Im Übrigen bringt es bei der WW-Erwärmung nichts, die Drehzahl runterzusetzen. Damit verlängerst nur die Zeitdauer der Erwärmung. Es kann also passieren, dass im Winter die Heizung sehr lange nicht zum Zuge kommt, weil die WP mit der WW-Bereitung beschäftigt ist. zu1; es deutet darauf, dass hier eventuell die Zirkulationsleitung nicht entlüftet wurde. Weil, Zirkuleitungen haben nach der Zirkupumpe einen Rückflussverhinderer. Und gerade der verhindert eben, dass sich die Leitung nach oben hin füllt. Hier drückt nun das Warmwasser die Luft in den Speicher, bis alle Luft aus der Zirkuleitung gedrückt wurde.. Es sollte mit der Zeit aber immer weniger werden. Es wäre auch denkbar, dass sich noch Luft in der Ladeleitung befindet. Dann würde aber die Heizleistung beim WW-Betrieb immer schwächer werden, bis sie vollends versagt.Luft behindert die Zirkulation in jedem Kreis.