Lieber ein paar Takte mehr am Tag, als eine Mangelschmierung riskieren. Gerade die senkrechten Verdichter sind sehr sensibel was die Ölversorgung angeht (hohle Welle mit senkrechter Förderung vom Öl). Der Mehrverschleiß bei Mangelschmierung ist dramatisch kritischer als ein paar harmlose Mehr-Takte ! Was ich viel kritischer sehe, sind Deine 2000l/h Wasser Volumenstrom bei Pufferbeladung. Das zeigt an, dass die Pumpe ungeregelt auf Volllast läuft, damit unnötig hohen Stromverbrauch und Verschleiß generiert. Der Volumenstrom sollte in Verbindung mit der aktuellen Wärmeleistung eine Spreizung von ca. 3K ergeben. Weniger Spreizung bringt kaum noch Wirkungsgradgewinn, führt aber zu überproportional Pumpenleistung und Verschleiß. Mehr Spreizung belastet den Wirkungsgrad der Anlage zu stark. Der Puffer wird wahrscheinlich ohne Drossel beladen, was die Proportionaldruckregelung der Pumpe auf Volllast zwingt. So wie qwert089 schreibt, würde es ausreichen, den Volumenstrom zum Puffer mäßig über dem der Heizkreise einzustellen. In Verbindung mit Pausenzeiten der Heizkreise, sogar noch weniger. Die max. Pumpendrehzahl im Heizbetrieb kann man bzw. der Fachbetrieb einstellen. Diese UPM3 Umwälzpumpe kann unterhalb der Vollast 100.000h lt. Grundfos. Fällt diese Pumpe bei Frost aus, ist die komplette Außeneinheit ein wirtschaftlicher Totalschaden.