Hallo zusammen,

 

Altbau, Heizkörper, alle Thermostate offen, Puffer Heizkreis 400L, kein WW- Puffer.

Welche Temperaturdifferenz zwischen Vorl. und Rückl. sollte an der Umwälzpumpe, für optimale Effizienz, vorh. sein ? Wie kann diese ggf. optimiert werden ?

 

VG



Vitocal 250A 13kw, kein WW, 400l Puffer, Altbau ca. 1900, 140qm, HK
9 ANTWORTEN 9

Das Delta RL-VL hängt  (auch) von deinem Durchsatz m3/h ab. Was hast du aktuell ? 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Der Volumenstrom liegt bei 1.150 qm/h.

Mein Rohrsystem hat D25/35 aussen am Rohr.



Vitocal 250A 13kw, kein WW, 400l Puffer, Altbau ca. 1900, 140qm, HK

Ich habe im Idealfall 2 Grad. Beim Aufheizen auch schon mal 4.

Wenn der Volumenstrom zu niedrig ist versucht der Verdichter ständig nach zu regeln.

Wenn ein Puffer vorhanden ist kann man ruhig etwas höher gehen, z.B. brauche ich für das Haus 1500l/h, die WP habe ich auf 1700 eingestellt. So läuft meine schön gleichmäßig ohne groß zu takten.

Das sind auch nur meine Erfahrungswerte, kann bei jedem anders aussehen.

Aber größer als 2K sollte die Spreizung im Regelbetrieb nicht sein.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt

Im Netz liest man, dass die Spreizung zwischen 5-10 liegen soll bei Heizkörper.

Aktuell habe ich 3-5° ohne nenneswerte Taktung. Demnach passt das.



Vitocal 250A 13kw, kein WW, 400l Puffer, Altbau ca. 1900, 140qm, HK

Hört sich doch gut an. Ich sehe da keinen Bedarf zur Optimierung. 

 

Natürlich hängt das Delta auch von der aktuellen Leistung der WP ab.

 

Beim Heizen unter Geräuschreduziertem Betrieb habe ich bei ca. 1500 Liter/h  4 Grad, 

beim WW  über 2000 l/h und 3 Grad . (WW hat eine 1 1/4 Zoll Verrohrung bei 2x 2,5 Meter Länge) 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

@FraSim 

 

Als mein Filter im Rücklauf dicht war, da lag ich auch bei 10 Grad und das kam mir merkwürdig vor.

Der Filter war zu. Gereinigt und Delta runter auf 3 Grad zwischen RL und VL. 

Der Verdichter  fährt bei den 3 Grad lt. Display mit 39-42%  Leistung. 

(Ich habe per Codierung die Leistung zurück genommen zu Gunsten der Laufzeit) 

 

@Optimus1 

 

2K bei WW Bereitung, erzähl mir mal wie das eine 200-S  mit der kranken Software hin bekommen soll.

Ich hätte gerne die 2K aber ich habe schon alles gedrosselt was geht. Die angeblichen 30% mit den Codes 6019 601A und 601B  macht die Anlage auch nicht. Minimum 37% hab ich mal gesehen. 

Die Codes zeigen Wirkung, aber nicht die versprochene Wirkung von 30%....

 

Volumenstrom ist reichlich vh.

 

 

 

 

 

Vitocal 200-S D09 alles DIY / läuft 1a parallel zu BHKW / Öl Kessel als Backup System vorhanden.

Nun die Anfrage bezog sich ja auf eine 250A wenn ich dies richtig gelesen habe.

Wie bereits erwähnt, ist auch bei jedem Haushalt individuell einzustellen.

Ich habe nur aus meiner Erfahrung berichtet.

Vitocal 250-A13 13,4 KW, 400L Puffer, 300L WW, VX3 8A 12 KWp, 10KWh Speicher, Haus Baujahr 1970 Umbau 2023, Fassade+Dach gedämmt

Optimale Effizienz nur (des) Wärmetauscher ergibt sich immer mit maximalem Durchsatz.

In der Praxis gilt es jedoch den Zielkonflikt zwischen Pumpenleistung und Verschleiß mit der Effizienz des Wärmetauscher zu lösen, indem man das Optimum des Systems einstellt. Dieses Optimum ergibt sich bei einer Pumpenleistung, welche mit einer Spreizung von ca. 3 bis 5 K einhergeht.

Vielen Dank Guru II.

Werde das im Auge behalten und die Leistung entsprechend anpassen.