Der HB war gerade nochmal da und hat das Modul mit dem Schwimmerventil getauscht. Wir haben einen Aktuatorentest gemacht und die Pumpe auf 100% eingestellt, dann wird ein Wert von 70% erreicht. In allen Stellungen des 3/4 Wegeventils. Aber im Warmwasserbetrieb geht die Drehzahl nicht höher als 34% was einem Volumenstrom von 650l/h entspricht (Soll sind 60%). Wenn wir das Wasser durch den Schlauch leiten der unten an der Inneneinheit angeschlossen ist, dann kommt die Pumpe auf 60% und der Volumenstrom liegt bei 1200l/h Der Schlauch wurde wieder entfernt, das heißt die Innen und die Außeneinheit sind wieder verbunden, der HB hat ein PWM(?) Signal von der Pumpe entfernt, dann läuft diese voll und der Volumenstrom steigt auf 1200l/h. So erwärme ich aktuell das Wasser. Der HB will jetzt einen Viessmann Servicetechniker kommen lassen. Frage: Kann ich das PWM Signal bis der Techniker kommt entfernt lassen? Welche Funktion hat diese Drehzahlbegrenzung?