Danke erstmal an Alle für die schnellen Antwort. Die Temperatur zu senken und den Heisstab zu deaktivieren sind für mich keine Option, denn a) hat es vorher ja funktioniert (und dank meiner PV ohne Mehrkosten für mich) b) entspricht das nicht dem Stand der Technik, wenn eine neue Anlage dazu nicht in der Lage ist den Warmwasserbereich bei 55 Grad einzustellen (ohne eine Diskussion über den Sinn der Hygienefunktion und Wassertemperatur zu starten). Ein Problem habe ich gelöst, bei mir war auch das Sieb verstopft, weswegen ich teilweise nur noch 1/3 des SOLL-Volumenstroms im Primärkreislauf hatte. Ich hatte es zweimal innerhalb von 24h gereinigt und jetzt entspricht die Leistung dem Sollwert. Dadurch erhitzt die WP das Warmwasser jetzt früh und abends wieder mit dem Verdichter und nimmt den Heizstab nur für die Hygienefunktion. Was ich aber bisher nicht verstanden habe ist, warum es mit der reduzierten Leistung früh noch in der Lage war mit dem Verdichter zu arbeiten und nachmittags / abends direkt den Heizstab zugeschaltet hat. Anderseits kontrolliere ich jetzt immer regelmäßig das Verhältnis SOLL zu IST im Primärkreislauf, um ein Zusetzen des Filters rechtzeitig zu erkennen.