Hallo Flo, Es gibt eine Temperaturfühler im Puffer „Temperatur Pufferspeicher“ Es gibt einen Temperaturfühler in der Wärmepumpe „Gemeinsame Vorlauftemperatur“ Da im Heizkörperkreis kein Mischer vorhanden ist, entspricht „Vorlauftemperatur Heizkörper“ = „Temperatur Pufferspeicher“. Laut heutige eingestellte Kennlinie soll die WP auf 40°C regeln. (tatsächlich Sollwert 37°C / Istwert 43°C) Die WP muss also um die 43°C zu erreichen, die gem. Vorlauftemperatur bis auf 53°C hochfahren. Bei 53°C schaltet die WP aus. Entspricht einen Δt von 10°C. D.h um die „Temperatur Pufferspeicher“ von 50°C zu erreichen, muss die „Gemeinsame Vorlauftemperatur“ bis auf 60°C hochfahren. (mehr als 60°C geht nicht, da dann die maximale Vorlauftemperatur erreicht wird) Oder habe ich einen Gedankenfehler?