6007 wieder auf 50 stellen (damit die WW Bereitung durch WP rechtzeitig beginnt) 6008 könntest du noch höher stellen damit WW Bereitung durch Gas später startet 600C verstellen hat nur Sinn wenn du die 2.Temp auch in den Zeiteinstellungen nutzt Optional kannst du 6040 von 0 auf 1 stellen. dann wird WW über Gas nur stattfinden wenn max. Vorlauf von WP nicht erreicht wird, Störung WP vorliegt oder EVU Sperre anliegt 6036 ist der Einstellwert für die Auslauftemperatur unter dieser das Brennwertmodul für WW Bereitung zugeschaltet wird (nur aktiv wenn Komfortbetrieb aktiv) 7203 wenn du keine Temperatursenkung in den Räumen feststellen kannst kannst du den bei 80 lassen ( dadurch ergeben sich längere pausen und aufheizzeiten des puffers) 7204 max Puffertemperatur sollte auf die Höchste Temperatur laut Heizkennline gestellt sein 7205 sollte 0 sein 7209 kannst du den Puffer über Solltemperatur einstellen (hysterese die er über soll aufheizt, nur sinnvoll bei Heizkreis mit Mischer, Aufheizzeit wird verlängert und SCOP verschlechtert sich 7B00 kann das Brennwertmodul für Heizung sperren (Schaltet dann aber auch nicht für Frostschutz oder Fehler WP einl 7B03 ist die Einschaltschwelle wann sich das Brennwertmodul bei Abweichung von Soll-Vorlauf für Heizung dazuschaltet (Kannst du höher stellen damit sich Gas erst später zuschaltet) Generell sind die Hybridanlagen für erhöhten Wärmebedarf voreingestellt und versuchen diesbezüglich die Wärme so schnell wie möglich zu produzieren. weiters ist mir aufgefallen das deine Heizkreispumpe anscheinenend auf Max Konstantdruck eingestellt ist (sieht man schlecht) sollte bei Einzelraumregelung auf Proportional gestellt sein (Drehzahl widerstandsabhängig) Ein Mischer ist auch nicht im Heizkreis vorhanden. Ist meines erachtens auch nicht optimal da der Puffer permanent mit hohen Volumenströmen durchgemischt wird. Sprich die Wärmepumpe erreicht schnell durch die unterstützung des Brennwertmoduls (geringe Hysterese) die Puffertemperatur und schaltet ab um kurz später festzustellen das der Puffer wieder Temperatur benötigt. Dadurch die höhere Taktung Ein Mischer hätte hier wahrscheinlich zu einer besseren Taktung beigetragen. (Ja Effizienz ist dann schlechter.......) mit 6008 und 7B03 hast du die beste möglichkeit die Hauptarbeit mehr auf die Wärmepumpe zu schieben.
... Mehr anzeigen