Bei der Eigenstromnutzung kannst du die Temperatur nicht einstellen Zitat Planungsunterlage: "Die Wärmepumpenregelung der Vitocal 060-A verfügt über einen separaten Anschluss für Niedertarifstrom. Ist der Kontakt aktiv, wird die Wärmepumpe und ggf. der eingebaute Elektro-Heizeinsatz-EHT zur Trinkwassererwärmung eingeschaltet. In Verbindung mit einer Photovoltaikanlage kann der selbst erzeugte Strom zum Betrieb der Vitocal 060-A genutzt werden. Sobald die Photovoltaikanlage min. 750 W (Einschaltschwelle) bereit stellen kann, wird die Wärmepumpe freigegeben. Der Trinkwassertempera- tur-Sollwert wird auf den maximalen Wert (62 °C) erhöht. Der Elektro-Heizeinsatz-EHT wird nicht aktiviert. Die Ansteuerung der Vitocal 060-A erfolgt über ein Anschluss-Set Smart Grid (Zubehör)" Du musst sicherstellen das der kontakt erst geschalten wird wenn 750 Watt Überschuss an der PV anliegen. Du kannst über den Paramter I3 einstellen wie lang der Kontakt geschlossen sein muss (1-20 min) bis die Wärmepumpe in den PV-Modus geht weiters " Die Eigenstromnutzung wird über einen Schaltkontakt freigegeben. Falls der Kontakt für eine einstellbare Zeitdauer geschlossen ist, wird die Wärmepumpe eingeschaltet. Die Wärmepumpe bleibt solange eingeschaltet, bis die maximale Temperatur erreicht ist oder sich der Schaltkontakt am Ende der Mindestlaufzeit öffnet, auch falls mehr Strom verbraucht wird, als die Photovoltaikanlage erzeugt"