Rohrdämmung wie bereits erwähnt montieren, vor allem im Außenbereich (Frostgefahr) dringend montieren. die Anlage inkl. Varioclean wird in Österreich als Set vertrieben zur Info. Wenn ich mir deine Verbrauchsdaten ansehe in Relation von WW zur Heizung liegt die Vermutung nahe das hier das externe Umschaltventil WW/ Heizung verkehrt angeschlossen ist. Bei WW-Bereitung sollten nur die 2 oberen Drittel durchströmt werden. Bei Heizbetrieb nur das untere Drittel Der Speicher hat zwar ein Trennblech zwischen den Bereichen ( weniger Wärmeverlust im WW-Beeeich) aber diese lässt sich trotzdem durchströmen wenn die Hydraulik falsch ist.(deswegen ist auch ein zweites, externes umschaltventil notwendig, eines ist ja bereits in der Inneneinheit verbaut) Vermutlich wird der komplette Speicher bei WW Bereitung durchströmt und der Heizkreis fördert dabei zeitgleich Wärme ab. Einbausituation Umschaltventil überprüfen. Laufrichtung Stellmotor überprüfen. Strömungswächter elektrisch anschließen