Hallo, wir haben die gleiche WP mit 2 Heizkreise. Zu Beginn taktetet diese auch extrem bis ca. 6°C (Verschleiß, hoher Stromverbrauch) . Das hatte mehrere Ursachen. Ursache Nr. 1 ist, die WP ist für unser Haus mit 13 KW viel zu groß. Es läßt sich da auch laut Techniker nichts einstellen, dass die WP weiter runter moduliert. Bei 6°C sind es auch bei uns ca 4KW (Stromverbrauch dann so um die 640 Watt). Die lauten Fließgeräusche hatten wir auch, das hat der Techniker eingestellt. Um das Takten zu beseitigen: Alle Heizkreise und Thermostate sind bei uns immer voll auf. Die einzelnen Heizkreise der Bodenheizung sind nicht mehr nach optimaler Spreizung eingestellt, sondern voll geöffnet (bis auf ein Heizkreis, der etwas angedrosselt wurde, damit die anderen genug bekommen). In der Übergangszeit läuft die WP 2 mal, wird es kälter, 3 mal. Es ist also immer etwas Handarbeit angesagt, was ja sowieso notwendig ist, weil der Nutzer der WP nicht sagen darf, ab welcher Außentemperatur der Heizbetrieb automatisch beginnt. Mittags wird Brauchwasser auf 50°C aufgeheizt, das reicht bis zum nächsten Tag. Wir heizen unseren Wohnraum bis auf >23°C auf. Die Bodenheizung speichert die Wärme lange, so daß es am nächsten Tag noch angenehm warm ist. Bodenheizung Neigung 0,3 Niveau 1 Heizkörper: Neigung 0,4 Niveau 6