Hallo, die Diagnose schaut ähnlich aus wie bei uns. Haus Bj.1998, nicht isoliert, Bodenheizung und Heizkörper, Vitocal 250-a, Innentemperatur 22°C, Brauchwasser bis 44°C, einmal die Woche auf >60°C, 190l Speicher, Zirkulationspumpe Temporär an. (Die Bodenheizung fürs ganze EG kam erst letztes Jahr rein und ich habe darauf bestanden, das die Rohre nicht mehr als 10cm Abstand haben). Ich würde mal versuchsweise den Hydraulischen Abgleich noch mal anschauen. Ich bin bei mir da so vorgegangen. Die vorhandenen fachmännisch eingestellten Werte aufschreiben, bzw markieren. Alle Heizkreise voll öffnen und mit Infrarotmessgerät die Rückläufe auf gleiche Temperatur einstellen. Es ergibt sich dann, daß mindestens 1 Heizkreis der jeweiligen Bodenheizung voll geöffnet ist. Bei mir hat sich dadurch die Spreizung verringert, wodurch sich die Heizleistung erhöht hat und die Vorlauftemperatur gesenkt werden. konnte. Heizkurve aktuell: Bodenheizung: Neigung: 0.4, Niveau -1, Heizkörper: 0,4, Niveau 1