Hallo Daniel_Petry
an welchem Manometer hast du den Druck abgelesen?
es gibt automatische Nachfülleinrichtungen ich kann dir allerdings nicht beantworten, ob so ein System bei dir bauseits vorhanden ist. Die Vitovalor selbst hat ein solches System nicht. Es ist nicht auszuschließen, dass tatsächliche eine Leckage im System der Fußbodenheizung vorhanden ist. In so einem Fall musst du dir jedoch einen Fachbetrieb suchen, der das vor Ort überprüft. Als Hersteller der Heizung sind wird dafür nicht verantwortlich.
Es wäre aber auch möglich, dass nur die Druckhaltung im System nicht mehr passend ist und dieser über die externen Ausdehnungsgefäße angepasst werden muss. Wenn du außerhalb der Anlage Möglichkeiten hast das Wasser nachzufüllen, kann dies selbständig durchgeführt werden. Hier sollte jedoch nur enthärtetes Wasser genutzt werden. Diese wäre aber auch nur eine einmalige Sache. Danach muss man beobachten, wie sich der Druck verhält und ob es evtl. nicht wieder zum Verlust kommt. Wir können dies auch vor Ort prüfen. Hierbei wird es sich dann aber um einen kostenprlfichtigen Einsatz handel wenn kein Fehler an der Vitovalor zu finden ist. Evtl. gibt es einen Fachbetrieb in deiner Umgebung der das hydraulische System vorab überprüfen kann?