Hallo Lupita,
die Meldung 0:A sagt aus, dass ein falsches Ruhesignal vom Luftdruckwächter oder Gasdruckschalter anliegt. Wenn die Anlage morgens in Betrieb geht, läuft diese erst mal in der Trinkwasserbereitung. Dies bedeutet volle Kesselleistung. Ich würde vorschlagen, die Anlage durch deinen Fachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser soll den Brenner über den Gaskombiregler neu einregulieren. Vermutlich kommt es zur Störabschaltung, wenn der Brenner in die Teillast geht. Es müssen vermutlich die Düsendrücke neu eingestellt werden. Er soll auch prüfen, ob der Abgaswärmetauscher und das Kesselanschlussstück vom Abgassystem frei von Rückständen sind. Ein Blick auf den Brenner, die Brennerdüsen, den Luftdruckwächter und die Elektroden kann auch nicht schaden. Weißt du, ob der Gaskombiregler vom Fabrikat BM-Control oder Sit ist?
Beste Grüße °pa