Hallo Christian, mach das bitte noch mal wenn es kälter ist. Morgen und am Samstag. Das Ergebnis mit 7kW ist nicht ganz plausibel. Aktuell puffern vielleicht die Mauer noch etwas von den wärmeren Tagen. hier gibt es ein Excel Tool https://www.energieverbraucher.de/de/heizungs--dimensionierung__1237/ContentDetail__2736/ Auch wenn das Haus durch die Form ein ungünstiger Oberflächen/Volumen Verhältnis hat, sind die berechneten 23 kW vermutlich deutlich zu viel. Da wird das Mauerwerk Pauschal mit U wert 1.0 gerechnet , die Mindestanforderung ab 1982 war aber 0,65. In der Heizlastberechnung sehe ich sehr große Fensterflächen mit einem U wert 2.2 Wenn die Rahmen noch ok sind kann man die Scheiben sehr einfach gegen eine moderne Verglasung mit U wert 1.1 tauschen lassen. Das geht ohne Dreck. Das sind aktuell 3641W, die könnte man auf die Hälfte reduzieren, bei deutlichem Wohn-Komfortgewinn. Mit ganz neuen Fenstern und 3 fach Verglasung würde man auf ca .1/3 kommen. Bevor ich mit eine Kaskade mit einer 2. WP für 15000€ hinstelle würde ich eher versuchen die Heizlast zu reduzieren. Poste das Ergebnis des Tests dann wieder. VG