Hallo Peter, habe mit das Protokoll angeschaut: Baujahr 2012 -- > 9 x Heizsaison Betriebsstd. Verdichter : 13566,09 Stunden --> 1507h /a ok Anzahl Einschalt. Verdichter : 22014 Durchschnittliche Laufzeit 37 Min ok E-Heizung Stufe 1 : 914,16 Stunden 91 Stunden pro Jahr 😞 E-Heizung Stufe 2 : 913 Stunden 91 Stunden pro Jahr 😞 WW 3-W-Ventil Heizen WW1 : 17641 Schaltungen | bei 3650d sind das 4,8 Speicherladung PRO TAG!! :-(( 3-W-VentilHeizen WW1 : 3282,07 Stunden | Laufzeit pro Ladung 11 Min ok Wie hoch ist der WW Verbrauch bzw. wie viel Personen?? Heizwärme Heizen Verdichter 1 : 207208 kWh Heizwärme WW Verdichter 1 : 59472 kWh WW mach hier fast 23 % aus. Normal sind etwa 15% Heizwärme Heizen Verdichter 1 : 207208 kWh --> 23023 kwh /a ok Heizwärme WW Verdichter 1 : 59472 kWh --> 6608 kWh /a | WW 13 --> 48 Grad --> ca 165m³ / a --> 450 WW l/d unplausibel für ein EFH --> Zirkulationsleitung? Das Haus wird über zu einem Teil über die Zirkulationsleitung beheizt mit schlechtem COP des WW, vermutlich noch mit Heizstab. Schaltzeiten ZP täglich 06:00:00 22:00:00 Takten 5/25 | der Takt Betrieb 5/25 ist gut Aber die Laufzeit deutlich reduzieren!! z..B. Wochentag z.B. 6 bis 8 Uhr, Mittags falls da jemand zu Hause ist, Abend 17 Uhr --> 21 Uhr? WE 7- 9? 11:30 -14 und 16-22 Die Zirkulationsverluste dürften den WW Bedarf übersteigen E-Heizung Stufe 1 : 914,16 Stunden E-Heizung Stufe 2 : 913 Stunden zu Klären wann und bei welcher Gelegenheit schaltet die E-Heizung zu.... VG Michael