Hallo Tom, beim Temperaturverlauf des WW Speichers fällt auf dass der stark abfällt, sobald der Verdichter aus ist! Entweder fehlt da eine Rückschlagklappe/Schwerkraftbremse, oder die Klappe ist verschmutzt. Das sollte sich jemand anschauen. >>Über die Laufzeit von 3 Jahren (4000 Betriebsstunden) eine korrekt (eher knapp) ausgelegt Fixed Speed WP sollte auf 2000h/a kommen. deine läuft nur 1333h . Die Maschine ist zu groß für das Haus. Das ist auch ein Grund für das Takten Wenn der 400l Puffer um 5K aufgeladen wird kann er ca. 2,3 kWh aufnehmen. Bei deiner 10 kW Maschine dauert das dann ca. 15 Min, wenn das Haus keine Leistung abnimmt. in deinem Estrich stecken pro m³ die Speichermasse von 500l Wasser. d.h. in einem Haus mit 150m2 FBH hat man einen Puffer von ca 5000l. Durch den Einsatz der ERR, kann es sein dass nicht der ganze oder wenig Estrich genutzt werden kann und so als Puffer genutzt werden kann. Weil man es gar nicht mitbekommt, dass die Heizkurve zu hoch ist und die Ventil ständig die Heizkreise abwürgen. --> ändere die Heizkurve auf Steigung von 0,3 und einem Offset von 0 Warte 48h, wenn noch warm genug . --> dann weiter absenken mit Offset von -1 usw. Wenn es dann im Bad zu kalt wird, versuche den Durchfluss für diesen Kreis zu erhöhen, und/oder die Nachbarräume vom Bad wärmer zu machen. Wenn das nicht hilft gehst du wieder einen Schritt zurück. Dann sollte das Taken weniger werden. Wenn das nicht hilft, stellst du die Hysterese höher. VG Michael