Mit den 1800l Öl/a dürfte das Haus eine max Heizlast von ca 7 kW sein. KW 46 dürfte die Heizlast vielleicht im Schnitt bei 5-6 kW gelegen haben (leider hast du mir die Norm Außentemperatur nicht genannt) daher nehme ich mal den Mittelwert. 5,5 kW * 24h = 132 kWh mit COP 3 sind das 44 kWh Strom. Das ist also alles plausible. Die Wilo Pumpe ist korrekt eingestellt. Die Temperatur Spreizung ist für eine WP korrekt eingeregelt. Leider sieht man durch die Achsenverschiebung am Bild nicht genau, ob es 2 oder 3K Differenz an den Thermometern sind. Bei 1m³/h sind das 2.286 kW oder 3.429 kW , dann dürft es aktuell bei dir so um die +5 Grad AT haben. Einzige Möglichkeit den Verbrauch zu reduzieren ist mit der Vorlauftemperatur nach unten zu kommen. Hat der Heizungsbauer irgendetwas gesagt wozu er diesen Mischer eingebaut hat?? Wird der Puffer witterungsgeführt geladen oder nach einem Festwert? Wenn die Wärmepumpe gerade läuft, mache bitte ein Bild vom Kältekreis. Und zwar wenn der Verdichter läuft , bzw schon 3-4 Minuten gelaufen ist, nicht gleich direkt beim Start. wie du zu der Anzeige hinkommst steht in der Anleitung. Gleichzeitig schaust du noch mal was diese beiden analogen Thermometer in dem Moment anzeigen und postest die beiden Temperaturen incl Bild vom Kältekreis. >>m Haus gibt es 9 Heizkörper. 3 davon stehen auf 1 oder weniger 3 davon stehen auf ca. 16°C 3 davon stehen auf 21°C und diese 3 Räume mit 21 Grad haben nur 20 Grad? Hat der Heizungsbauer einen Hydraulischen Abgleich gerechnet? Hast du diese Berechnung erhalten und die Ventileinstellung dazu? Grenzt einer der Räume mit nur 20 Grad an einen der Räume mit nur 16 Grad ? Verbunden über eine Innenwand oder liegen diese Räume übereinander und sind durch eine Betondecke getrennt? VG