Hallo, zu 3) an Hand der stark unterschiedlichen Heizkurven wird der Mischer zumindest nicht ganz offen sein. Vielleicht ist er auch halb geöffnet. Um das Takten zu mildern bräuchte man aber einen hohen Volumenstrom durch die FBH. zu 4) Ja vermutlich wurde das nur für die Heizkörper gemacht, was auch ok ist. Was zeigen die beiden Thermometer für Vor und Rücklauf am Heizkörperkreis an? Die Maschine lief bisher im Schnitt 8,7 Minuten. Ziel wäre es, dass sie im Winter mindesten 30 Minuten bis mehrere Stunden am Stück läuft . Du schreibst das Haus hat eine Heizlast von 11.9 kW (ich schätze jetzt mal NAT -10 Grad) Dann musste die WP in den letzten 43 Tagen vielleicht die Hälfte der max Heizlast erbringen. 11,9 * 0,5 = ca 6 kW Die B13 hat 13,1 kW. d.h es waren 7 kW zu viel. Der Puffer hat 100l, die Heizkörper haben vielleicht auch noch mal 100l . um 200l um 5 K zu erwärmen (Hystere der WP) brauch man 1,1 kWh Energie Mit den überschüssigen 7 kW sollte das etwa 9 Min dauern. Was sich gut mit deiner Statistik aus der Regelung deckt. Es gibt aus meiner Sicht 3 Stellschrauben. a) Kleineres Modell der 200-G b) größere Puffer. c) niedriger Heizkurve für HK3 Wie sich a) und b) auf die Laufzeit auswirken kann du mit meiner "Bierdeckelrechnung" selbst ausrechnen. Bsp. das Modell B10 hätte 4,4 kW zu viel. Die wäre ca. 15 Min am Stück gelaufen. Bei B10 mit 200l Puffer, so wie von Viessmann empfohlen: komme ich auf 23 Minuten. wie gesagt würde ich mit c) starten. -Testweise Ablenkung auf die Steigung und das Niveau von HK2 -Wenn das eine signifikanten Änderung ergibt, müssten die Heizkörper so vergrößert werden dass die Räume mit der geringeren Heizkurve warm werden. Das hätte dir der Heizungsbauer gleich von vorn herein so vorschlagen sollen. Die Wärmepumpe einfach 1:1 an die alte Anlage anzuschießen ist zwar für ihn am einfachsten, aber für deinen Geldbeutel langfristig eine schlechte Lösung weil HK3 die JAZ der ganzen Anlage bestimmt. Eine Änderung an den den Heizkörper wäre auch von der BAFA gefördert worden. VG
... Mehr anzeigen