Hallo Peter, wenn es es eine EVU Sperre gibt muss die Anlage größer ausgelegt sein, korrekt. Eine Planung ohne Einsatz des Heizstabs für extreme Temperaturen, die vielleicht nur alle 10 Jahr vorkommen, halte ich, bei einer nicht modulierenden Wärmepumpe wie deiner, nicht für sinnvoll (speziell in der Konstellation mit den 2 Heizkreisen? Das hätte man mit der modulierenden 300-G machen können. Mit wie vielen Stunden man für den Heizstab rechnen muss gibt es ein schönes Tool https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/ dort kann man die NAT für seine PLZ herausfinden. Wenn dies z.b. -11 Grad ist und man nur für -5 Grad auslegt, wie viele Stunden der Heizstab pro ja laufen würde. in dem Bsp. 37h Der Mischer für die Heizkörper hat auch einen Motor? oder steht der schon ganz offen? Den Motor könnte man aushängen und den Mischer ganz öffnen. Die Pumpe für die Heizkörper würde ich noch etwas höher stellen, so lange das Rauschen im System nicht zu laut ist. Die Spreizung der FBH ist ok. VG Michael