Hallo Browny, 25000h / 16a sind 1562 Stunden pro Jahr. Eine gut (knapp) ausgelegt ON/Off Sole/WP sollte auf 2000h kommen. Deine ist also einen Tick zu groß dimensioniert, aber nicht dramatisch, die 11 Min erklären würde. Hat die Anlage einen Heizungs Pufferspeicher? Wenn ja Parallelpuffer z.B. 200l oder Reihenpuffer z.B. 46 + Überströmventil. oder nur ein Überströmventil. Bei ON/Off Verdichtern geht man von 40k bis 50k Betriebsstunden aus, wenn sie ausreichend lange laufen. Bei den durchschnittlich 11 Min könnte früher Schluss sein. 2) Heizkurve so weit absenken, dass die Raumthermostate nicht mehr eingreifen müssen, bzw. bis es in einem Raum zu kalt wird. 3) wenn diese WP ihr Lebensende erreicht hat, kannst du gut wieder ein ON/Off Model nehmen. Aber auf keinen Fall mehr Heizleistung als die BWC110, eher etwas weniger. VG