Hallo, mein Beileid zu dieser Anlage. Das der 120-E ein Kombispeicher und die schlechteste Option aller Puffer ist hast du ja anscheinend schon herausgefunden. nimm dir 10 Min und schau dir den Teil mit den Pufferspeichern an. https://youtu.be/4zAttQNeL5w?t=3989 Der Referent ist der WP Doktor NRW Wenn bei einem EFH eine D16in Kombination mit einer Gastherme eingebaut wird, die die Spitzenlast übernimmt frage ich mich warum die D16 gewählt wurde und nicht eine kleiner Maschine? (Umsatzmaximierung??) Mit der D16 bist du jetzt jedes Jahr zusätzlich 200-300 € los, für die gesetzlich vorgeschriebene Dichtheitsprüfung. Die WP kann sehrwohl den WW Teil des Puffer aufheizen Normalerweise sperrt die WP die Gastherme und gibt diese nur frei, wenn sie das nicht mehr schafft. Evtl. wurde das hier anders konfiguriert oder diese Verdrahtung ist gar nicht erfolgt (siehe Schemenbeschreibung) Die Vitocal schafft aber nur max 60 Grad, womit man ca. 55 Grad WW erreicht. wenn das anders höher eingestellt ist, klappt es nicht. >>Warmwasserpuffer 3 bis 4 mal am Tag erhitzt Wenn das auch im Sommer der Fall ist, dürfte die default Einstellung Frischwasserstation dafür verantwortlich sein. Im Winter ist er Kombispeicher schuld. Beschränkte die Bereitschaft der Frischwasserstation und die Zirkulation genau auf die Zeiten wo WW benötigt wird. VG https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4801939_13/Documents/4801939_2111_13.pdf