Hallo Alex, Das mit dem Bilvalenzpunkt hast du falsch verstanden. Der Bilvalenzpunkt ist die Temperatur, wo die WP eine Zusatzheizung braucht. Weil nötige Heizleistung größer als Leistung der WP. hier etwa bei -13 Grad. Bei -15 Grad müssten EHE oder Holzofen mit 1kW aushelfen. Bei der Normaussentemperartur sollte die WP 85% der max Heizlast erbringen. Das würde in dem Bsp. in etwa passen. Eine WP sollte im Kern Winter möglichst durchlaufen. Die D10 würde das erst bei unter -5 Grad machen. Bei deiner PLZ sind es gerade mal 300h/a unter -5 Grad. https://www.waermepumpe.de/normen-technik/klimakarte/ Bei den Winter Temperaturen mit der höchsten Dichte wird die D10 ständig Takten. Auch mit einem Puffer. Der 120-E Puffer ist für eine WP völlig ungeeignet. Hier verschwindet das heiße Wasser (das unter schlechtem COP erzeugt wird) aus dem oberen Bereich in Richtung Heizung. siehe https://youtu.be/4zAttQNeL5w?t=4222 Kombipuffer. Versuche ob der HB er die D10 und den 120-E bei einem andere Kunden verkaufen kann, der das Gerät dringend benötigt. VG Michael