Hallo Philipp, Erstes Bild: ab 7 Uhr startet anscheinend da Heizprogramm. Erst mit einer Überhöhung damit es schneller warm wird. Dann geht die VL Temp zurück und die Modulation ist mit 20% sehr schön. Bis 8:38. Die 100% Modulationspeaks sind WW Bereitung. Ich frage mich warum um 8:38 und dann schon wieder um 10:24 Warmwasser aufgeheizt wird. Wurde zwischen 10:10 bis 10:27 geduscht?? Oder ist das Umschaltventil doch nicht ganz dicht und die Heizung lädt das nur 30 Grad warme Wasser in den oberen WW Bereich, der eigentlich 50 Grad hat und kühlt somit den WW Bereich wieder ab. Bild 2 ist auch ok. Hier steigt die Temperatur Hydraulische Weiche auch, wie ich es generell erwartet hätte. Bild 3: 18:35 Modulation bei der Heizungspuffer Ladung ist auch schön bei 20%. Aber von 14: 57 bis 18:35 ist die WW Temperatur halbwegs konstant. Erst als 18:35 der Brenner startet und die interne Pumpe läuft, fällt die gelbe Linie stärker ab, oder? Das würde auf ein undichtes Ventil hindeuten. Man könnte das testen: Wenn der Brenner mit 20% Modulation den unteren Puffer lädt. Wenn das Rohr oben gleich der gelben Temperatur ist, ist das Ventil dicht. Wenn das Rohr aber in dem Moment kälter wird ,wenn der Brenner mit den 20% läuft, ist das Ventil undicht. VG Michael