Da stimme ich absolut zu. 160 m² * 50 kWh/m2 sind 8000 kWh /a Überschlagsrechnung https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-formel/berechnungsmethode-2/gebaeude-heizlast-elektroheizung.html gibt etwas um die 4 kW und nicht 14,5 kW bei den 4 kW kommt noch ein kleiner Zuschlag für WW. Lass dir das von einem Energieberater genau durchrechnen. Eine 222-S AWBT-E-AC ist das Auslaufmodell bei Viessmann. Das Kältemittel ist uralt und darf in 2 Jahren nicht mehr produziert werden. Bei der 221.C10 hast du wegen dem Kältemittel noch eine jährliche Dichtheitsprüfung von gut 300€ auf der Rechnung. Wenn dir heute noch jemand so ein Gerät verkaufen will, würde ich einen großen Bogen um diese Firma machen. Es gibt das die neue 222-S mit Kältemittel R32, die kannst du dir anschauen. Eine korrekt dimensionierte WP mit einer FBH braucht keinen Pufferspeicher. Bzw hat die neue 222-S einen eingebaut. Größere Parallelpuffer sind wegen der Mischungsverluste immer Effizienzkiller bei einer WP. VitoVolt (12 kW), Vito-Vent (300), ..ist ok bei Vito-Charge musst du dir hier im Forum die Berichte der Anwender durchlesen, und dir eine Bild machen. VG