Hallo,@Moin1 Gratulation ...das sieht doch sehr gut aus. Für 5 K Spreizung müssen alle Ventile getauscht werden oder kam der Fehler nur ein paar? Die Eclipse 300 mit der grünen Kappe wären für den Fall korrekt. nicht die orangen. Die V-exact II sind jetzt aktuell schon verbaut? Ja die Rohre sollten dann passen. Ich würde die Berechnung versuchen zu validieren. Hast du ein präzises Anlege Thermometer? oder IR Thermometer? Falls deine Vitodens länger Zeit mit konstanter Leistung moduliert, könnte man über die aktuelle Leistung, Vor und Rücklauftemperatur den aktuellen Volumenstrom errechnen. Mit Kodierung E6 kann man die Pumpendrehzahl anpassen. In dem zuletzt verlinkten Datenblatt ist auf S14 das Pumpendiagramm. Bei 250 mbar und irgendwo zwischen Kurve E und F erreicht man die 1000l/h. d.h Kodierung E6 zwischen 70 und 80%, ich würde mit 75% probieren.. Damit kannst du mit den aktuellen Ventilen mal testen ob sie in dem angestrebten Betriebspunkt rauschen würden. >>Wenn ich versuche verschiedene Ventileinsätze anzugeben oder andere einzelne Anpassungen wie >>Strangventil rein/raus zu machen, speichert Easyplan das nicht ab, komisch das hatte bei mir schon immer geklappt.. VG