Schön wenn du das gefunden hast. Deine WP möchte min 600l/h Heizwasser durch das System pumpen. https://static.viessmann.com/resources/technical_documents/DE/de/VDP/5836878VDP00007_1.pdf?#pagemode=bookmarks&zoom=page-fit&view=Fit Wenn sie das nicht schafft gibt es Fehler D6. Bei zu hoher Heizkurve schließen die Stellantriebe der FBH. Alles oder ein Teil geht durch das Überströmventil. -Heizkurve schrittweise absenken. Neigung 0,3 Nivea 0, -2 bis 3 Tage warten evtl. kann man Nivea auf -1 oder -2 gehen. -Wenn es zu kalt wird wieder einen Schritt zurück, immer 2-3 Tage abwarten. Dann -Die Schwimmer an allen Verteilern der FBH ablesen, notieren und alle Werte notieren und addieren. -Die Summer sollte deutlich über den 600l/h liegen. -Wenn das der Fall ist, kann man das Überströmventil einstellen. -Hilfsmittel Kochlöffel oder Schraubenzieher am Ohr um während dem Drehen, die Stelle des Watts zu finden, bei der das Rauschen stoppt. Melde dich noch mal wenn du die Schwimmer abgelesen hast.