Hallo Fernsehturm,
wir lesen jeden Beitrag mit und solange wir der Meinung sind, dass ein Eingreifen von uns nicht unbedingt notwendig ist, werden wir auch nichts dazu schreiben. In deinem Fall warst du in einem guten Dialog mit BM1981. Manchmal ist es so, dass dieser zum Erliegen kommt, wenn wir uns einschalten. Dadurch gehen dann gerade diese Erfahrungswerte, wie sie BM1981 geschildert hat verloren.
Aber natürlich äußern wir uns, wenn es explizit gewünscht ist. 😉
Deine Vitocal 350-A hat maximal einen WO1B-Regler (schwarzes Bedienteil) oder einen WPR-Regler (graues Bedienteil). Der Anschluss des Energiezählers zur Nutzung verschiedener PV-Funktionen ist erst ab einem WO1C-Regler möglich. Die einfachste Möglichkeit einen maximalen Eigenstromverbrauch durch deine Wärmepumpe zu erwirken ist, die Schaltzeiten für Warmwasser und/ oder den Pufferspeicher auf die maximalen Sonnenstunden zu legen. Dies muss natürlich mit deinen persönlichen Komfortwünschen übereinstimmen.
Alternativ nimmst du eine Betriebsartenumschaltung vor, indem du den Warmwasserspeicher und/ oder den Pufferspeicher auf den 2. Warmwasser-Sollwert/ Festwert aufheizt. Das kannst du bei deiner Wärmepumpe über das Schließen eines Kontaktes vornehmen. Wenn du mir die Herstellnummer mitteilst, kann ich es dir erklären.
Viele Grüße
Flo
... Mehr anzeigen